配电问题急急急!

[复制链接]
发表于 2012-6-21 16:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一公司配电系统图:有2台30KW凉水塔泵,2台18.5KW液碱泵,消防水泵37KW,水泵7.5KW,凉水塔泵7.5KW,2台石蜡泵7.5KW。两台5.5KW盐酸泵,一台5.5KW水井水泵,2台4KW盐酸循环泵。移动式空压机7.5KW,行车电源5.5KW,算出总设备功率236.5KW,计算功率139.5KW,计算电流265。无功补偿6*15KVA.请问计算电流和计算功率如何得来?各位海友帮帮忙。希望有具体的算法描述
发表于 2012-6-21 19:52:09 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

就是负荷计算,任何一本设计手册上都有
在站内搜索下载 《工业与民用配电设计手册》,参考第一章第三页
发表于 2012-6-21 23:07:34 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

我参考了,可是算不出来上边那个数字?请指教
发表于 2012-6-22 02:22:59 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

我计算的结果是,总装机容量201.5KW,运行容量:164.5KW,有功功率:约为131.6KW,计算电流:250A,4x16kva。不知能否满足您的要求。
发表于 2012-6-22 05:38:24 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

[color="Blue"]不知道楼主上面所述的2台凉水泵,2台盐酸泵等。其中的一台是备用的,还是工艺上必须上都要用的。如果是一开一备的话,只需算其中的一台电机即可。
发表于 2012-6-22 08:53:49 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

计算有功功率=实际用多少功率求和,再乘以同时使用系数即可。不包括备用和消防用的。计算电流按公式I=S/根号3求得。
发表于 2012-6-22 12:09:14 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

其中2台设备的,应该都是一用一备的。
发表于 2012-6-22 15:24:39 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

计算时考虑要要设备的运行方式和系数.如一用一备等情况时,可以只计算一台的容量惟保证经济性.
发表于 2012-6-22 18:40:04 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

4# laura-hy
运行容量和有功功率怎么算的?我的结果总麽老是不一样呢?请指教
发表于 2012-6-22 21:55:29 | 显示全部楼层

RE:配电问题急急急!

4# laura-hy
就是用需要系数法求不是吗?算计算负荷时两台的是一开一备算一个。泵的需要系数都乘0.8.,行车不是。再求有功功率和无功功率。能把计算过程给我描述一下吗?不胜感激!谢谢啊!非常感谢