电缆的交流耐压试验的要求?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么型号的电缆不能做交流耐压试验?有什么样的危害?做直流耐压试验能发现所有的缺陷吗?
发表于 2012-6-22 09:32:17 | 显示全部楼层

RE:电缆的交流耐压试验的要求?

XLPE交联聚乙烯绝缘的电力电缆电缆其XLPE结构具有存储积累单极性残余电荷的能力,当在直流试验后,如不能有效的释放掉直流残余电荷,投运后在直流残余电荷加上交流电压峰值将可能致使电缆电缆发生击穿。交联聚乙烯电缆电缆的直流耐压试验中,由于空间电荷效应,绝缘中的实际电场强度可比电缆电缆绝缘的工作电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆电缆即使通过了直流试验不发生击穿,也会引起绝缘的严重损伤。其次,由于施加的直流电压场强分布与运行的交流电压场强分布不同。直流试验也不能真实模拟运行状态下电缆电缆承受的过电压,并有效的发现电缆电缆及电缆电缆接头本身和施工工艺上的缺陷。
发表于 2012-6-22 13:26:47 | 显示全部楼层

RE:电缆的交流耐压试验的要求?

1.耐压试验不同电缆耐压试验指标介绍如下: a)中低压电缆出厂试验,耐压值由原来的2.5 U0改为3.5 U0;型式试验,耐压值由原来的3 U0改为4 U0,耐压时间不变,为4 h。 b)超高压电缆出厂试验,工频耐压试验以延长耐压时间来提验,除保留传统的试验项目外,还专门增加了一个预鉴定试验项目———高场强热循环试验,目的考核电缆系统的长期安全运行性能。
2.安装敷设后的试验安装敷设后的试验强调交流耐压试验。最近几年,国内外均已达成共识,对于交联电缆的耐压试验,均优先采用交流试验方法,避免采用从油纸绝缘电缆试验方法套用过来的直流耐压试验。超高压电缆的试验,只允许采用交流试验方法,在20~300 Hz内进行交流耐压,在1.1 U0~1.7 U0选择电压。高压电缆的试验,将原来的“直流方法,交流方法”的选择顺序,改为“交流方法,直流方法”的选择顺序,强调优先采用交流试验方法。考虑到目前的实际情况和操作的方便性,对于新安装的中低压交联电缆试验仍保留了直流耐压试验。
发表于 2012-6-22 17:21:17 | 显示全部楼层

RE:电缆的交流耐压试验的要求?

为什么会出现单极性残余电荷???
发表于 2012-6-22 21:15:47 | 显示全部楼层

RE:电缆的交流耐压试验的要求?

我们这边好像对低压电缆,施工后只做绝缘测试, 不做耐压试验。不知道对不对