工控之家

 找回密码
加入工控之家

泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="4"]泵加了变频器,工厂电网电压波动,别的动设备均运行完好,只有加了变频器的这台泵跳停。
[size="4"]
[size="4"]试问变频器对电压波动很敏感吗?
发表于 2012-6-22 13:26:44 | 显示全部楼层

RE:泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

不是敏感,你看看变频器里面的失压参数是多少,如果时间很短你就改长一点。应该是晃电的问题里面,电压降到了变频器设置的低电压参数,
发表于 2012-6-22 15:23:59 | 显示全部楼层

RE:泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

二楼分析的有道理,支持!
发表于 2012-6-22 17:21:14 | 显示全部楼层

RE:泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

国产的变频器都有这个问题,ABB的可以
发表于 2012-6-22 19:18:29 | 显示全部楼层

RE:泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

我用过西门子、AB等变频器,均有电网电压闪落的保护功能,西门子的出厂时已设定好,而AB的变频器就需要设定。没有设定的就对电压波动敏感。
发表于 2012-6-22 21:15:44 | 显示全部楼层

RE:泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

对于通用型变频器来说一个简单的解决办法就是直流侧的滤波电容以提高其适应能力!
发表于 2012-6-22 23:12:59 | 显示全部楼层

RE:泵的变频器对电网电压波动很敏感吗?

滤波电容可以用来抑制谐波对供电系统的干扰,对于电压跌落还是二楼的,进行相关参数调整。当然,要根据电机决定,看电机是否允许再启动