请教一下自备电厂并网的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
自备电厂有两太柴油-天然气双燃料引擎发电机,同时从公网30kV取电,经过30/0.4kV变压器和配电室分配到各个用电用户。

正常工作情况下,从30KV公网取点。两台引擎发电机互为备用,当公网出现问题时可以启动任意一台使用。

问,这种情况下,是否需要并网?

如果需要并网,是否需要先把两台引擎发电机并网,然后再跟公网并网?还是用其它的顺序?

谢谢!
发表于 2012-6-22 07:34:06 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

既然公网出现问题,就不存在与公网并的问题。发电机为备用电源,只要电压和频率能保证就行,当一台满足不了负荷需要时,两台都要开的话,那这两台之间就必须设同期点。
发表于 2012-6-22 09:31:21 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

1# 白云帆
如果要保证连续性那就并网,但是你的是柴油机组,烧得起吗?市电已经消失,怎么并和谁并。
发表于 2012-6-22 11:28:36 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

楼上两位误会了楼主的意思^_^
不需要并网!
目前你想并网电网也不接受,且你自己的投资也非常大,过网费用很高,得不偿失。
发表于 2012-6-22 13:25:51 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

因为我们只是EPC分包商,所以,钱的事情好像不需要我们考虑。

可能我的问题没有描述清楚:

正常情况下从公网取电,如果公网停电(呵呵,这是一个发展中国家,电网停电也很正常,计划性的和非计划性的),那么就需要从自备电厂取电。

自备电厂有两台双燃料发电机(这个国家的油气资源全球排名前十位的),互为备用。
发表于 2012-6-22 15:23:06 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

哦,油气资源那么丰富?印尼么?
依据楼主介绍,那么并网程序宜按如下方式进行:
1. 若单台双燃料发电机就满足负荷要求,那么就单台并网后,公网再停电。
2. 若要两台双燃料发电机才满足负荷要求,那么就单台并网后,再另外一台并网,然后公网再停电。
发表于 2012-6-22 17:20:21 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

既然外部电网已经出问题停电,你们的自备发电机启动供电就行(快速自启动或手动)。并不存在并网的概念,因为并网指自备发电机和外网同时并列给你们装置电源母线供电。

而你们两台自备发电机组之间也不存在并网的概念,最多只是两台发电机并列运行往电源母线供电。

顺便问下,你们的机组是什么品牌的,多大容量(单台)。因为我们也在海外项目,准备上同样的双燃料发电机组。

1# 白云帆
发表于 2012-6-22 19:17:36 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

双电源吧
不是并网问题
发表于 2012-6-22 21:14:51 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

并网应该说不复杂,关键是相关手续要合法。
发表于 2012-6-22 23:12:06 | 显示全部楼层

RE:请教一下自备电厂并网的问题

你所说得双电源供电,是一用一备,当电网断电后,自备发电机可自动切换供电,这不是并网。如果负荷不能停电,为保证备用电源供电可靠性,备用电源要定期试运转。