UPS冗余系统及并联运行
发表于 2012-6-22 17:20:05 | 显示全部楼层

RE:UPS冗余系统及并联运行UPS冗余系统及并联运行

直接买有并联或冗余运行功能的UPS就行了
发表于 2012-6-22 19:56:25 | 显示全部楼层

RE:UPS冗余系统及并联运行UPS冗余系统及并联运行

怎么实现新老两台的并列运行?
发表于 2012-6-22 22:32:45 | 显示全部楼层

RE:UPS冗余系统及并联运行UPS冗余系统及并联运行

选择相同品牌和型号的建立一个ups输出母线为需要的设备供电,值得提出的是每一个ups的输入、输出都要有**的开关,目的是便于维修维护,还有就是UPS母线输出设置足够的开关控制回路,尽量细化回路,这样就互不影响,或者个别回路故障也不会影响其他回路。