现场遇到这样的问题:有台大型合成气压缩机,原来有DCS停,就地开停和DCS报警。自控专业提出要取消现场电气开停,而使用ITCC实现开停。
请问:压缩机的ITCC系统开停和现场电气开停有冲突么?ITCC开停与DCS开停有多大区别?照常理,DCS开应该对合成气压缩机是不利的。
发表于 2012-6-22 12:07:23 | 显示全部楼层

RE:压缩机的ITCC系统和现场电气开停有冲突么?

个人认为,如果测量参数都远传显示的话,是可以DCS开停的,并无冲突。
压缩机一般都属于成套设备,许多参数可能远传需要增加成本或有难度,现场开停似乎更合适一点。
发表于 2012-6-22 14:43:43 | 显示全部楼层

RE:压缩机的ITCC系统和现场电气开停有冲突么?

1,压缩机的ITCC系统开停和现场电气开停有冲突么?
无冲突.ITCC是工艺上的联锁保护系统,它会根据工艺环境,设备环境进行逻辑判断,选择是否报警,停车等一系列动作.其动作信号最终送到电气侧.而电气侧控制优先于ITCC,他们在权限和目的上有一定区别.
就开停而言,电气动作具有高优先级,所以可以旁路ITCC的开停.就是说,在实际中,ITCC的节点是串入电气节点中的,电气侧可以旁路其自控节点. 所以只有电气的节点闭合的时候,ITCC的开车才有效.反之,如果如果电气侧停车,则ITCC无法开车的.
2,ITCC开停与DCS开停有多大区别?
参考上诉,ITCC是保护系统,DCS是控制系统,如果你不特别强调其保护作用,就是说都可以开车.
但是,如果设计上同时存在ITCC和DCS,说明两个作用是都需要的.ITCC用于异常停车,且其投用自动.DCS可设计为正常和异常,手自动等方案.开车建议使用DCS和就地开车.而且从机组安全出发,就地是最佳方案.
发表于 2012-6-22 17:20:03 | 显示全部楼层

RE:压缩机的ITCC系统和现场电气开停有冲突么?

同意楼上的,我们也是用的ITCC系统。它只是一个保护系统。
发表于 2012-6-22 19:56:23 | 显示全部楼层

RE:压缩机的ITCC系统和现场电气开停有冲突么?

我公司空分系统选用的是ITCC保护系统
发表于 2012-6-22 22:32:43 | 显示全部楼层

RE:压缩机的ITCC系统和现场电气开停有冲突么?

赞同3楼,说的有道理