确定配电室和变电室大小的资料!!小弟急需!!
发表于 2012-6-22 09:30:33 | 显示全部楼层

RE:配电室的大小如何确定??

小弟邮箱:008_yuanfei@163.com
发表于 2012-6-22 13:25:03 | 显示全部楼层

RE:配电室的大小如何确定??

你这样问的太笼统啦。

建议你按照变压器容量和台数先估算 变压器室的面积。参考国标 08D800-3

然后估计配电室内出现回路数,如果是抽屉柜,最好直接估出低压柜数量,才好判断。
发表于 2012-6-22 17:19:33 | 显示全部楼层

RE:配电室的大小如何确定??

补充一下:变压器如果是干式的,可以放在配电室内,还要根据规范留出距墙的距离,如果是油浸的要算一下变压器室的大小.
发表于 2012-6-22 21:14:03 | 显示全部楼层

RE:配电室的大小如何确定??

按照用电负荷的分类,首先在电压等级上进行分类,确定出线回路数量,并考虑一定数量的余量以备将来拓展,按照配电规范里的距离要求考虑盘柜布置方式,目前工厂配电用变压器一般都考虑干式变压器,可与配电柜毗邻布置,在一定程度上可节约用地面积,在民用建筑中显得很重要。