发表于 2012-6-22 18:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在化肥厂凉水塔附近的电缆,240mm2,绝缘层为聚氯乙烯,厚度5mm,电压4000V,用铝线捆扎在瓷瓶上,使用一年后发现,与铝线接触的聚氯乙烯都已经腐蚀坏了。

请问:是什么原因造成的?

这是现场用手机拍摄的照片

我再用手机转拍,注意:只有与铝线接触的护套,才有腐蚀。
发表于 2012-6-22 19:55:32 | 显示全部楼层

RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论

由于聚氯乙烯在加工成电缆护套时添加了各种诸如碳酸钙、液体锌、无机阻燃剂等,容易裸露在空气中被氧化,导致护套受到老化后失去保护作用。
还有可能与你的作业环境空气又关系。
发表于 2012-6-22 21:13:42 | 显示全部楼层

RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论

铝线有没有被腐蚀啊???
发表于 2012-6-22 22:31:52 | 显示全部楼层

RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论

你选择电缆没有考虑到腐蚀的问题,属于选型的错误,建议你更换交联聚氯乙烯电缆(YJV)的,耐腐蚀性很好的!
发表于 2012-6-22 23:50:02 | 显示全部楼层

RE:请教电缆腐蚀问题,可能较难,请大家讨论

可能是铝线与凉水塔里的水生成了碱性(或酸性)的物质,腐蚀了电缆皮!
可改用尼龙线捆扎!