发表于 2012-6-22 22:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个系列的防爆接线盒的防爆合格证,此防爆合格证是否规定了本防爆接线盒上所有零部件的材质和规格?例如戈兰垫片和壳体密封垫片,之前见过一份防爆合格证,上面笼统的写了密封垫片材质,但厂家解释此密封材质只针对壳体密封,不包括戈兰垫片材质,是否有理?如更换戈兰垫片材质是否可行?
发表于 2012-6-22 23:10:36 | 显示全部楼层

RE:防爆接线盒问题

怎么没人答复啊?
发表于 2012-6-22 23:49:41 | 显示全部楼层

RE:防爆接线盒问题

不合理。防爆认证是对确定材质等等内容的认证。任何一项的改变都需要重新认证。只是现在很多都不这样做,一证走天下。
发表于 2012-6-23 00:28:46 | 显示全部楼层

RE:防爆接线盒问题

若DLAND处不防爆,那么,整个设备就不能称其为防爆产品了。