请问各位,发电机在并网时,待并侧电压低于系统侧电压,对系统会不会有大的电流冲击?
发表于 2012-6-22 21:51:54 | 显示全部楼层

RE:发电机并网的问题?

并网要求:
电压一致
频率一致
相位一致
所谓的一致是相对的,因为不可能完全一样,只是要求在允许的误差之内即可.
发表于 2012-6-22 22:30:59 | 显示全部楼层

RE:发电机并网的问题?

频率一定要相同。有条件的话最好并网时负载电流不要太大,怕发电机一时调速跟不上.
发表于 2012-6-22 23:10:04 | 显示全部楼层

RE:发电机并网的问题?

对系统不会有大的冲击,可以不考虑。但对发电机的冲击就容易造成事故。
发表于 2012-6-22 23:49:09 | 显示全部楼层

RE:发电机并网的问题?

并网要求:
电压一致
频率一致
相位一致
所谓的一致是相对的,因为不可能完全一样,只是要求在允许的误差之内即可.
你是手动还是自动并网?
发表于 2012-6-23 00:28:14 | 显示全部楼层

RE:发电机并网的问题?

1# menxiaoyong
发电机并网分为准同期和自同期。准同期要求在并网之前要调试电压、频率在橍虚的范围之内,打到自动检测。准同期条差不多就并开关自动拉入同期。冲击很大的一般不选择。并网时发电机不要带载。