发表于 2012-6-22 22:30:03 | 显示全部楼层

RE:关于防爆区仪表走线问题

阻燃电缆是在发生火灾情况下可以延长电缆着火时间的一个预防措施,防爆线管主要是隔离线路与外界危险源的接触,因此两者不可互相替代!
发表于 2012-6-22 23:48:13 | 显示全部楼层

RE:关于防爆区仪表走线问题

同意楼上的,另外如果敷设的是凯装本安仪表电缆应该可以直接在托架上走的。见下面的引自船友在线的电缆实例

执行标准:Q/320421HLC001-1996。
  1、性能特性:
  a、电缆长期工作温度:70℃
b、最低环境温度:-15℃
c、电缆敷设温度:不低于0℃
d、敷设时允许弯曲半径:不小于电缆外径10倍
e、额定电压:300/500V
f、应与非本安电缆分开敷设或进行有效隔离。
  2、电缆的型号、名称:
  型  号 名  称
ia-K2YV-HL 本安型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽控制电缆
ia-K2YVR-HL 本安型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套二芯绞合屏蔽控制软电缆
ia-K3YV-HL 本安型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套三芯绞合屏蔽控制电缆
ia-K3YVR-HL 本安型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套三芯绞合屏蔽控制软电缆

注:(1)可根据需要生产PVC绝缘、护套的本安型控制电缆,如ia-K2VV-HL、ia-K3VV-HL等。
  (2)可根据需要生产钢带铠装本安型控制电缆、则在型号右下角加注代号