急,高压真空断路器与真空接触器的区别

[复制链接]
发表于 2012-6-21 21:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在要一套无功补偿装置,现急想知道电容器组自动投切是用真空断路好,还是用真空接触器好,二者之间的区别,请各位大侠帮忙,急急急,谢谢,坐在电脑前等
发表于 2012-6-22 01:39:09 | 显示全部楼层

RE:急,高压真空断路器与真空接触器的区别

两种都是可行的方案。关键要看电容器所在系统母线的遮断电流的要求,如果母线遮断电流小于25KA,那么选用真空接触器比较合适。如果母线遮断电流超过25KA的话,那么选用真空断路器比较合适。另外,也可根据投资要求,投资经济,可考虑使用真空接触器;投资高点,不考虑省钱,可以根据母线的短路电流容量来直接选用真空断路器。
发表于 2012-6-22 05:33:39 | 显示全部楼层

RE:急,高压真空断路器与真空接触器的区别

谢谢,如果能详细点就好了
发表于 2012-6-22 09:28:09 | 显示全部楼层

RE:急,高压真空断路器与真空接触器的区别

接触器只有通断功能,断路器还可以实现保护
发表于 2012-6-22 13:22:39 | 显示全部楼层

RE:急,高压真空断路器与真空接触器的区别

真空断路器的机构多采用弹簧储能然后合闸,真空接触器多采用合闸电磁铁吸到合闸位置,两者区别,真空断路器的开断容量比较大,但是有个储能时间只能一次重合闸,但是合分闸的速度要比真空接触器速度快。
真空接触器合闸速度较真空断路器略慢,分断容量要小很多,
你现在用在无功补偿上面,作为分回路多采用真空接触器,操作频繁。
发表于 2012-6-22 17:17:09 | 显示全部楼层

RE:急,高压真空断路器与真空接触器的区别

5# 帅的掉渣
其实现在的真空接触器都带有熔断器为其分断保护,特别适用于频繁操作的场所如MCC,电容动态补偿等,断路器因不适用频繁操作的场所因为有诸能时间,不适用速合速分。建议用带熔断器的接触器!
发表于 2012-6-22 21:11:39 | 显示全部楼层

RE:急,高压真空断路器与真空接触器的区别

我在生产厂家待过,各位都很内行