有关用电负荷的计算

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的搞工艺的,以下是设计院关于用电负荷的计算,看得不太明白,想求助搞电气的朋友到底是怎么计算出来的?
某一空分系统主要用电设备有:冷却塔电机功率=110KW一台;
             冷水泵电机功率=110KW三台(两用一备)
             0.75KW 、0.37KW小电机各一台。
其计算结果是:Pe=2100kW
      Pj=1989kW
       Qj=1119kVAR (0.4kV负荷计算折至6kV侧)
       SJ=2282kVA
       cosφ=0.87
发表于 2012-6-22 14:39:12 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

从你列出的数据看,这个计算结果应该是变压器高压侧的总容量,而不仅仅是空分系统那几台设备的容量。
发表于 2012-6-22 15:57:22 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

1、你这个系统是扩建的 或者 和别的装置 合用一个变电所。
2、其计算结果是:Pe=2100kW----------------------------------------装机负荷额定容量
      Pj=1989kW---------------------------------------------有功负荷(个人感觉他计算的太大)
       Qj=1119kVAR (0.4kV负荷计算折至6kV侧)---------无功负荷
       SJ=2282kVA-------------------------------------视在功率
       cosφ=0.87----------------------------------------------功率因数
3、冷却塔电机功率=110KW一台;
冷水泵电机功率=110KW三台(两用一备)
0.75KW 、0.37KW小电机各一台。

你这组设备的计算负荷基本职能按照额定负荷来选了。因为设备台数太少。但是这里有个问题可以探讨。2开1备的备用回路一般是不用算进计算负荷的,但是考虑到电机较大,启动困难,工艺倒泵要求(先开还是先停)
这个备用回路有困难要估算进计算负荷的。
发表于 2012-6-22 17:15:32 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

你搞工艺的问这个干嘛
整体的初步设计方案你也不知道,人家做相对有它的道理。
发表于 2012-6-22 18:33:42 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

你搞工艺的问这个干嘛
整体的初步设计方案你也不知道,人家做相对有它的道理。
发表于 2012-6-22 19:51:52 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

多谢三楼的前辈,能否给个计算过程或者公式啊?

我想知道具体是怎么算出来的
发表于 2012-6-22 21:10:02 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

谢谢了职!!学习了 !!
发表于 2012-6-22 22:28:12 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

Pe :用电设备的额定功率,就是将设备的功率相加,不包括备用
Pj: 计算负荷,Pe乘以需要系数,需要系数的选择根据负荷类型来确定,一般取0.65~0.8
Sj=Pj/cosφ
QJ=PJ*tanφ
发表于 2012-6-22 23:46:22 | 显示全部楼层

RE:有关用电负荷的计算

电力设计手册上有全套公式和计算实例!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家