工控之家

 找回密码
加入工控之家

防爆区使用阻燃电缆出处?急,在线等

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,公司新建防爆区,需要在防爆区走电缆线。现对是否使用阻燃电缆发生分歧。
现问法规出处?
发表于 2012-6-22 19:12:38 | 显示全部楼层

RE:防爆区使用阻燃电缆出处?急,在线等

这个不一定,看你产品的防爆型式,想想看,都能把电缆燃烧,那肯定早就爆炸了!
发表于 2012-6-22 21:09:53 | 显示全部楼层

RE:防爆区使用阻燃电缆出处?急,在线等

你要把你的防爆区域划分等级,产品名称及技术参数及防爆型式说出来.
发表于 2012-6-22 23:07:08 | 显示全部楼层

RE:防爆区使用阻燃电缆出处?急,在线等

参照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》---GB 50058-92
五、在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。
工作中性线的绝缘的额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。
六、在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线。
七、在1区内应采用铜芯电缆;在2区内宜采用铜芯电缆,当采用铝芯电缆时,与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施。
八、选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害以及周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。

参照SH 3038-2000石油化工企业装置电力设计技术规范,第7章电缆的选择与敷设:
7.1.4装置区宜采用阻燃型交联聚乙烯电缆,爆炸和火灾危险场所架空附设的电缆应采用阻燃电缆,火灾报警电缆应选用防火电缆,等。