[size="3"]选择接地线应符合哪些条件?
发表于 2012-6-22 17:15:10 | 显示全部楼层

RE:选择接地线应符合哪些条件?

要考虑短路电流载流量是否满足要求。
发表于 2012-6-22 21:09:40 | 显示全部楼层

RE:选择接地线应符合哪些条件?

按规范规定截面如下计算:保护导体必须有足够的截面,其截面可以用下述方法之一确定:

a.截面必须不小于公式(1)求出的值(只适用于切断时间不大于5s不小于0.1s):

S=………………(1)

式中S——截面积,mm2;
  I——发生了阻抗可以忽略的故障时的故障电流值(交流有效值),A;
  t--保护电器切断供电的时间,s;
注:应考虑电路阻抗的限流效应和保护电器的极限容量(焦耳积分)。
  K——取决于保护导体、绝缘和其它部分的材质以及初始温度和最终温度的一个系数。(K值计算方法见附录A)。
若计算所得截面不是标称值,则应采用最接近它的又比它大的截面标称值。

b.截面必须不小于表1中的相应值。

注:按表选取的截面若不是标称值,则应采用最接近它的又比它大的截面标称值。

表1中所列的数值只在保护导体的材质与相导体的材质相同时才有效。若材质不同,则应采用下述方法选取:即所选取的截面值的导体的电导应与按表1所选取的截面值的导体的电导相同。

不论采用上述哪种方法,所确定的单根保护导体的截面均不得小于以下数值:
a.有机械保护时,2.5mm2;
b.没有机械保护时,4mm2。
包含在供电电缆中的保护导体以及以电缆外护物作保护导体的可以不受上述限制。

4.1.8 连接保护导体(或PEN导体)时,必须保证良好的电气连续性。遇有铜导体与铝导体相连接和铝导体与铝导体相连接时,更应采取有效措施(如使用专用连接器)防止发生接触不良等故障。