工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器进线出线电抗器应用

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="6"][color="blue"]变频器进线和出线 电抗器的应用问题,有经验的来分享一下!
[size="6"][color="blue"]
[size="6"][color="blue"]另外寻富士G11S变频器电子版选型样本
发表于 2012-6-22 13:19:53 | 显示全部楼层

RE:变频器进线出线电抗器应用

出线加串输出电抗器,P1,P 加直流电抗器
发表于 2012-6-22 17:14:23 | 显示全部楼层

RE:变频器进线出线电抗器应用

用就行了,还要什么经验呀。。。。
发表于 2012-6-22 21:08:53 | 显示全部楼层

RE:变频器进线出线电抗器应用

对于进线电抗器的选择。主要是因为寄生电容Cp存在于电机电缆和电机内部,因此变频器的PWM输出电压波形的开关翼部通过寄生电容产生一个高频脉冲噪声电流,使变频器成为一个噪声源。由于噪声电流的源是变频器,因此它一定要流回变频器。经过大地阻抗和动力电缆与地之间的阻抗,噪声电流流过此二阻抗所造成的电压降将影响到同一电网上的其它设备造成干扰。此外,变频器的整流部分也会产生低频谐波,导致电网电压产生畸变。因此,当电网的短路阻抗小于1%时,建议加进线电抗器来抑制低频干扰。
  而对于输出电抗器,主要是因为变频器对电缆长度的限制。如果变频器至现场马达的动力电缆比较长时,此时应该采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不够。通常的做法是,我们可以采取变频器功率在选择时放大一、两档选择,如果变频器的使用量比较大,则可以在变频器的输出端安装输出电抗器。