防爆操作柱如何选型?多大功率的电机装电流表,量程如何确定?
发表于 2012-6-22 23:06:02 | 显示全部楼层

RE:防爆操作柱、电机电流表

一般来说我们这里22KW以上才加的,但是有特殊要求的地方15KW的也安装了电流表,再小了就没有安装过来,规范上面好像是22KW及以上才安装电流表,这个东西我也不确定,因为毕竟好久没有看规范了。
发表于 2012-6-22 23:45:07 | 显示全部楼层

RE:防爆操作柱、电机电流表

首先要确定防爆区域是那种性质的(粉尘防爆或气体防爆),防爆等级,防护等级。规定22KW以上电机现场加电流表,但是也要根据自己的实际需要,即使功率小的电机也需要加装电流表的。量程应选择电机额定电流只占电流表的70%~80%即可。
发表于 2012-6-23 00:24:12 | 显示全部楼层

RE:防爆操作柱、电机电流表

操作柱选型:
1、防爆等级,特别注意是IIB还是 IIC
2、进出线口
电流表:
1、好像是30KW以上要求必装
2、现场有需要就装。
3、量程好像是60%,我记忆中是1/3~2/3量程,2倍过载,比如50A电流选0~100~200A