众所周知 物资检验是个很麻烦的差事 尤其是电力电缆 如果厂家要作假(据说厂家可以在铜芯的粗细上做文章) 怎样能查出来呢? 电缆在采购过程中一般不允许中间有接头,如果检查电缆的截面积 只能查验两头但是两头的铜芯都符合标准要求 由于中间无法断开查验 请大家讨论一下有没有什么好办法?
发表于 2012-6-22 21:08:43 | 显示全部楼层

RE:电力电缆检验方法

针对电缆截面积检查的方法很多,下面介绍几种简单方法一起共享。
如果怀疑电缆截面积尺寸不符合要求,尺寸偏低。比较科学的方法,通过测量所采购电缆的直流电阻,按照厂家提供的长度计算出每米的直流电阻值,对照电缆国标,可检验电缆的截面积是否符合要求。
同时,通过检查电缆铜端子与电缆铜导体接触紧密情况,可以表观初步确认电缆的截面积是否符合要求。
特别是大尺寸的电缆,也可以通过称重量的方式,不同的厂家,重量肯定不一样,根据每米铜导体的重量可初步确定不同电缆厂家是否偷工减料。