工控之家

 找回密码
加入工控之家

如何消除交流接触器的燥声

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何消除交流接触器的燥声
发表于 2012-6-22 09:25:08 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

本人总结了一下,主要原因有如下几方面:
1.铁芯和衔铁接触的极面有油垢或尘屑产生不应有的气隙,使铁芯抖动且温升增高;
2.上下铁芯支架轴孔同心度不好,极面不能紧密接触都会产生噪音;
3. 接触器触头磨损比较严重,也会造成产生噪音;
4. 电源网络电压太低,接触器铁芯吸力减小,接触器也会有噪音。

解决的办法:及时消除中柱铁芯和衔铁端面上的油垢,这可用汽油或香蕉水擦洗,即可除掉;另外适当的调节调整螺丝,保证轴孔的同心度;还有,接触器由于磁系统受力偏转也产生噪音,可以加强缓冲弹簧力来消除。对于触头磨损问题,可以通过更换新的触头,做适当调整即可解决该问题。
发表于 2012-6-22 11:22:23 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

有消音线圈原理忘了 换一个就可以了
发表于 2012-6-22 13:19:38 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

3# mengqimeng

交流吸合直流保持
发表于 2012-6-22 15:16:53 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

二楼说的比较全面!
发表于 2012-6-22 17:14:08 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

同意二楼的看法 说的很全面
发表于 2012-6-22 19:11:23 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

交流接触器使用久了难免会有问题的
实在不行就换一个吧
发表于 2012-6-22 21:08:38 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

同意二楼的,但有点补充下,你看下铁心上面的短路环还在不在?一般是铜的一匝或者几匝线圈,很粗的,接头断了没,或者整个的掉了没?
短路环是将铁心中的磁通改变相位,使磁力均匀,从而达到消除噪音的
发表于 2012-6-22 23:05:53 | 显示全部楼层

RE:如何消除交流接触器的燥声

短路环是防止线圈电流过零时,磁力也为零 ,起到滞后作用。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 07:15 , Processed in 0.805819 second(s), 47 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表