[color="#000000"]防雷接地系统中,避雷针、引下线、
水平接地线、垂直接地体规格型号如何选取?在什么资料中能找到?
发表于 2012-6-22 15:16:45 | 显示全部楼层

RE:防雷接地问题

[table=50%][tr][td] 我下载一个避雷器选型表:



[table=98%][tr][td][size="3"][color="#000000"]序号[/td][td][size="3"][color="#000000"]系列[/td][td][size="3"][color="#000000"]型号[/td][td][size="3"][color="#000000"]雷电通流[/td][td][size="3"][color="#000000"]陡度衰减[/td][td][size="3"][color="#000000"]幅值衰减[/td][td][size="3"][color="#000000"]电阻[/td][td][size="3"][color="#000000"]高度[/td][td][size="3"][color="#000000"]质量[/td][td][size="3"][color="#000000"]最大抗风[/td][td][size="3"][color="#000000"]安装尺寸[/td][td][size="3"][color="#000000"]镀锌塔杆[/td][td][size="3"][color="#000000"]备注[/td][td][size="3"][color="#000000"]序号[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]容量[/td][td][size="3"][color="#000000"]倍率[/td][td][size="3"][color="#000000"]率(%)[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]强度[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]kA[/td][td][size="3"][color="#000000"]8/20μs[/td][td][size="3"][color="#000000"]8/20μs[/td][td][size="3"][color="#000000"]Ω[/td][td][size="3"][color="#000000"]m[/td][td][size="3"][color="#000000"]kg[/td][td][size="3"][color="#000000"]m/s[/td][td][size="3"][color="#000000"]mm[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]1[/td][td][size="3"][color="#000000"]优化[/td][td][size="3"][color="#000000"]PTU-5A1[/td][td][size="3"][color="#000000"]300[/td][td][size="3"][color="#000000"]≥33[/td][td][size="3"][color="#000000"]≥80[/td][td][size="3"][color="#000000"]≤1[/td][td][size="3"][color="#000000"]3[/td][td][size="3"][color="#000000"]42[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ260±0.5 6-Φ17均布[/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ163×4×1800[/td][td][size="3"][color="#000000"]1. 保护范围按滚球法计算;[/td][td][size="3"][color="#000000"]1[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]2[/td][td][size="3"][color="#000000"]避雷[/td][td][size="3"][color="#000000"]PTU-5A2[/td][td][size="3"][color="#000000"]200[/td][td][size="3"][color="#000000"]40[/td][td][size="3"][color="#000000"]40[/td][td][size="3"][color="#000000"]2. 特殊要求按用户要求定做;[/td][td][size="3"][color="#000000"]2[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]3[/td][td][size="3"][color="#000000"]针[/td][td][size="3"][color="#0000ff"]PTU-3A[/td][td][size="3"][color="#000000"]200[/td][td][size="3"][color="#000000"]≥25[/td][td][size="3"][color="#000000"]≥65[/td][td][size="3"][color="#000000"]≤1[/td][td][size="3"][color="#000000"]2[/td][td][size="3"][color="#000000"]20[/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ200±0.2 6-Φ11均布[/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ83×4×1800[/td][td][size="3"][color="#000000"]3. 订购塔杆请注明上、中、下各段数量[/td][td][size="3"][color="#000000"]3[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]4[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]PTU-5AB[/td][td][size="3"][color="#000000"]300[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]≤1[/td][td][size="3"][color="#000000"]1[/td][td][size="3"][color="#000000"]4.5[/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ80±0.2 4-Φ9均布[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]具有E.S.E功能,保护角大于620.[/td][td][size="3"][color="#000000"]4[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]5[/td][td][size="3"][color="#000000"]避[/td][td][size="3"][color="#000000"]PTZ-1.5[/td][td][size="3"][color="#000000"]200[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]≤1[/td][td][size="3"][color="#000000"]1.5[/td][td][size="3"][color="#000000"]3[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ55±0.2 4-Φ9均布[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]5[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]6[/td][td][size="3"][color="#000000"]雷[/td][td][size="3"][color="#0000ff"]PTZ-1.8[/td][td][size="3"][color="#000000"]200[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]≤1[/td][td][size="3"][color="#000000"]1.8[/td][td][size="3"][color="#000000"]3.6[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ70±0.23-Φ8.5均布[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]6[/td][/tr][tr][td][size="3"][color="#000000"]7[/td][td][size="3"][color="#000000"]针[/td][td][size="3"][color="#000000"]PTZ-2.1[/td][td][size="3"][color="#000000"]200[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"]≤1[/td][td][size="3"][color="#000000"]2.1[/td][td][size="3"][color="#000000"]4.8[/td][td][size="3"][color="#000000"]Φ70±0.2 6-Φ9均布[/td][td][size="3"][color="#000000"]—[/td][td][size="3"][color="#000000"] [/td][td][size="3"][color="#000000"]7[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] 一般接地网干线用40的镀锌扁铁,支线25的。[/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][/tr][tr][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td] [/td][td]
发表于 2012-6-22 17:14:00 | 显示全部楼层

RE:防雷接地问题

愁人,表格没编辑好。让你失望了。
发表于 2012-6-22 19:11:15 | 显示全部楼层

RE:防雷接地问题

找份旧图 参考一下吧。
其实设计手册都有知道要求的
发表于 2012-6-22 21:08:30 | 显示全部楼层

RE:防雷接地问题

是用在何处的接地装置?一般要求是:主接地采用40X4的镀锌扁钢,接地极采用40X40X4的镀锌角钢,或DN50的镀锌钢管,分支接地采用25X3的扁钢或8的镀锌圆钢。也可利用建筑物柱内的钢筋,不小于16不少于2根。
发表于 2012-6-22 23:05:45 | 显示全部楼层

RE:防雷接地问题

很简单,相关尺寸应该在GB 50057 中华人民共和国国家标准建筑物防雷设计规范中完全可以查到!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 06:50 , Processed in 0.228514 second(s), 38 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表