漏电保护器跳闸

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们宿舍安装了一个漏电保护器,经查负荷也不大,线也接的对,为什么每隔20分钟左右都跳闸一次呢!
发表于 2012-6-22 23:05:43 | 显示全部楼层

RE:漏电保护器跳闸

你这种情况该检查线路了,因为极有可能已经存在某处线路有接地漏电的存在了,间隔20min左右跳,就是因为漏电处的特性决定的,比如:漏电处的电阻不稳定,局部发热到一定程度使漏电电流达到保护级就跳了。这个要引起重视。
另外一种情况,漏电开关本身不良,因为很多漏电开关质量很差,这也会导致这种故障。但一定还是先查线路问题。若一时找不到线路哪里漏电,更换个同规格的开关再试,若仍然跳,那就赶快检查线路吧