电流互感器600/5能带多大负荷

[复制链接]
发表于 2012-6-22 02:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流互感器600/5能带多大负荷
发表于 2012-6-22 05:30:23 | 显示全部楼层

RE:电流互感器600/5能带多大负荷

400A,互感器变比一般是工作电流的1.5倍,和电流表一样,这样指针一般在2/3处,最为准确。
发表于 2012-6-22 08:45:48 | 显示全部楼层

RE:电流互感器600/5能带多大负荷

没看懂,啥叫互感器带负载?
我感觉你的意思是说容量。
一般几十瓦吧
发表于 2012-6-22 12:01:13 | 显示全部楼层

RE:电流互感器600/5能带多大负荷

电流互感器600/5如果是380V,电动机能带160-200kW
发表于 2012-6-22 15:16:38 | 显示全部楼层

RE:电流互感器600/5能带多大负荷

1# fgcwzfyj

电流互感器带负荷各种都不一样,计量用的与保护用的、指示用的要求也不一样。一般保护用的是10VA。当然有特殊要求时,可咨询厂家。
发表于 2012-6-22 18:32:03 | 显示全部楼层

RE:电流互感器600/5能带多大负荷

這個標題就不太對勁,有這樣問的嘛!
发表于 2012-6-22 21:47:28 | 显示全部楼层

RE:电流互感器600/5能带多大负荷

通常电流互感器的负荷即为二次负荷,一般以阻抗或容量来计量。其中,阻抗与容量的关系为R=S/额定电流的平方。阻抗=电缆长度除以电导系数与截面积的乘积,铜的电导系数取为57。
一般来说,电流互感器的容量与二次电缆的长度有关,长度越长,阻抗越大,所需要的容量也就越大。通常容量为2.5,5,7.5,10,15,20,30VA。一般保护电流互感器二次容量因为线路短,阻抗小,可取为5VA或7.5VA;而表计线路较长,需要引至启动现场,距离长度可达到好几百米,此时互感器的容量一般需要15VA以上。(准确的容量可通过具体计算来选择)
详细的资料可参照有关电流互感器的标准,如DL 866-2004,等。