工控之家

 找回密码
加入工控之家

潜水泵跳闸

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:16:26 | 显示全部楼层

RE:潜水泵跳闸

就有两种原因,第一:是电机线圈绝缘下降
第二:浸入水中的电缆头密封不严,有水汽浸入,造成漏电跳闸。
解决办法一:拿摇表测量电机对外壳的电阻,大于2MΩ是好的,低于0.2MΩ需要维修。
方法二:拆开电缆头检查有无水汽,无是好的,有需要重新做头。用自粘胶带就行。
发表于 2012-6-22 17:13:41 | 显示全部楼层

RE:潜水泵跳闸

对电动机和电缆分别进行绝缘检查,先判断是哪里有问题,如果
电动机和电缆绝缘好,在看看是不是漏电开关问题!
发表于 2012-6-22 19:10:56 | 显示全部楼层

RE:潜水泵跳闸

加一个电流纪录仪检测下漏保跳的时候电流是否瞬间增大,如果是瞬间增大,那肯定是有瞬间接地的情况,着重检查电缆接头的绝缘处理是否得当,再就是把电缆从头到尾检查一遍
发表于 2012-6-22 21:08:11 | 显示全部楼层

RE:潜水泵跳闸

检查线路绝缘,再查电机
发表于 2012-6-22 23:05:26 | 显示全部楼层

RE:潜水泵跳闸

估计是不是漏电选太小了?在安全有保障的情况下可不可以换300mA的漏电开关!