请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 01:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#000000"]请问:什么情况需要做电缆[color="red"]泄漏试验?
发表于 2012-6-22 05:30:06 | 显示全部楼层

RE:请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?

电缆头新做或重做,或者运行中电缆头有放电弧光需要确认电缆头故障时,要做泄漏试验。做泄漏试验前要先摇绝缘,合格后才做泄漏试验,绝缘不合格就不用做泄漏试验了,可以判断电缆有问题。
发表于 2012-6-22 09:24:36 | 显示全部楼层

RE:请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?

停用一段时间的电缆重新启用或新电缆投入运行都要做(一般指高压电缆);低压电缆绝缘可以就行了.
发表于 2012-6-22 13:19:06 | 显示全部楼层

RE:请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?

牵扯到高压电缆的应该要做
发表于 2012-6-22 17:13:36 | 显示全部楼层

RE:请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?

高压电缆运行过程中有异常和投运前要做,低压仅摇绝缘即可
发表于 2012-6-22 21:08:06 | 显示全部楼层

RE:请问:什么情况需要做电缆泄漏试验?

电缆头新做或重做,或者运行中电缆头有放电弧光需要确认电缆头故障时,要做泄漏试验。新电缆投入运行都要做(一般指高压电缆);低压电缆绝缘可以就行了.