siemens变频器失电自启动

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在空分系统风机Siemens变频器上实现电网晃电后的
变频器自启动,老天啊!自“启动”信号到变频器,
变频器内部接受“启动”信号就接近6-8秒,然后
从0HZ-15HZ需要大约20多秒,到20HZ需要大约
25秒,我看根本不能满足工艺要求!
发表于 2012-6-22 08:45:30 | 显示全部楼层

RE:siemens变频器失电自启动

你可以看看你用的变频器有没有转速跟踪的功能.
发表于 2012-6-22 12:00:55 | 显示全部楼层

RE:siemens变频器失电自启动

我使用的Siemens变频器型号为MM430,有转速搜索功能,
Siemens代理商来服务也做不出可以满足工艺要求的“自启动”功能!
发表于 2012-6-22 15:16:20 | 显示全部楼层

RE:siemens变频器失电自启动

电网低电压时, 可分为两种情况: 一是瞬时低电压(即在短时间内电压自动恢复正常),此时此系统运行,确保变频器在电网电压恢复后能启动并继续运行; 二是长时间的低电压, 此时系统将判断为电网故障,变频器发出报警。
如果低电压的时间较长的话,可通过增加变频器DC- BANK 设备(直流母线),以满足在市电电压波动的情况下,变频器的直流母线工作电压保持正常,使得工艺装置的变频器不至于低电压而挑战,影响电机能正常工作。而如果时间较短的话(小于2~3秒),可通过在变频器的直流母线增加大直流储能电容器,保持变频器的直流母线在一定时间不会下降到跳闸值,从而实现马达的持续运行。
同时,如果为了省钱,可以充分挖掘变频器本身的特点,降低低压跳闸值和延长跳闸时间,说不定也能躲过类似雷击瞬间低压(小于500ms)。
如果特别重要,可考虑增加备用变频器,从备用回路引来,通过PLC控制实现无扰切换,也能解决该问题。
发表于 2012-6-22 18:31:45 | 显示全部楼层

RE:siemens变频器失电自启动

谢谢四楼,您还是不太了解我们的工艺要求!不能仅仅考虑电气啊!
发表于 2012-6-22 21:47:10 | 显示全部楼层

RE:siemens变频器失电自启动

楼主,用软起起动风机,用时间或转速测量,起动到一定转速后再切换到变频,这样可以满足要求吗?风机即使直接起动,也是需要一定时间的。