我查到10kV的直埋电缆的铺设深度不应小雨0.7m,却没有加保护套管以后的明确要求,想请问一下大家加保护套管以后最小铺设深度的要求是多少呢?
谢谢啊。
发表于 2012-6-21 21:40:50 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

当电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。以电缆穿公路交叉埋设为最深, 保护套管距离路面应达到1米。
发表于 2012-6-22 01:35:20 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

准确说:
加套管后埋设深度应该是不变的。
如果你是在普通地方直埋,又想加保护管来减少埋设深度,最好自己酌情处理吧。规范未给出具体要求!
发表于 2012-6-22 05:29:50 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

貌似真的没有明确规定了,感谢楼上的大家了
发表于 2012-6-22 09:24:20 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

貌似真的没有明确规定了,感谢楼上的大家了
发表于 2012-6-22 13:18:50 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

直埋的电缆大都是铠装的,不过路的话,没必要再加保护管了。
过路的话还是以0.7m作为好
发表于 2012-6-22 17:13:20 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

根据GB50217中,规定单根保护管埋地深度不宜小于0.5m。
发表于 2012-6-22 21:07:50 | 显示全部楼层

RE:有保护套管的埋地电缆

首先要知道电缆保护管的长度和所使用的具体位置,如果是在室内埋保护管可以在距地面200mm以下,过路保护管必须在距地面500mm以下。