电缆绝缘测试有无相关的规定

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电缆绝缘测试分芯线对屏蔽层电阻和芯线之间电阻,芯线对屏蔽层电阻直接用摇表接芯线和屏蔽层即可。
那么芯线之间的电阻呢?是不是任意两个芯线都要测一下,如果芯线很多,比如电缆是8*2*1.0的,岂不是要测16*15/2=120次,不太可能吧。
另外这方面有没有相关的国家规范?
谢谢
发表于 2012-6-22 23:43:40 | 显示全部楼层

RE:电缆绝缘测试有无相关的规定

我只是经验之说:新低压操作电缆一般不摇绝缘,只要外皮没有损伤,就可以使用。
发表于 2012-6-23 00:22:45 | 显示全部楼层

RE:电缆绝缘测试有无相关的规定

这种说法是不正确的,新电缆必须要测量绝缘电阻。而且,在附设之前和附设完成之后均需要测试。附设之前是检查出厂的质量,附设之后的测量是检查施工质量。
如果,要测量对地的接地绝缘,可把所有的芯线全部短接,然后遥测绝缘电阻,如果合格,那么每根芯线根本没有问题。但要测量芯线之间可没有更简便的方法了。