发表于 2012-6-22 06:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]  [size="4"]各位海友:最近遇到一个工程供电规划问题,想请给点指教:一个化工厂两路35KV供电,一个8000KVA和一个6300KVA主变压器,正常情况下,使用8000KVA变压器,6300不用,高峰时候8000的变压器不够。现在该厂扩建二期,二期用电负荷目前预估装机容量15716KW,运行10210KVA,这样一来,恐造成变压器容量不够用,目前设计提出两套方案,一套是2区单独从外电网引两路11KV;一套是将现有变压器扩容。[size="4"]  针对以上问题,有几个问题想提出:
[size="4"]  1、35KV一般配备多大容量变压器,有没有特殊情况?
[size="4"]  2、如果说您来做这个方案,您有什么好办法,或方案?
[size="4"]  3、如果重新引来两路11KV电源,需要做点什么?
[size="4"]  4、两个方案比较起来,哪个更好点(包括经济、实用、利弊)
[size="4"]  谢谢!
发表于 2012-6-22 11:20:55 | 显示全部楼层

RE:电厂供电规划

采用在现有的35KV基础上扩容是最经济方案。去年完成了一条生产线与你情况类似的改造:1台10000KVA和一台7500KVA改为2台20000KVA的35KV供电系统,运行至今正常!
发表于 2012-6-22 15:54:30 | 显示全部楼层

RE:电厂供电规划

共同学习,共同提高
发表于 2012-6-22 20:28:05 | 显示全部楼层

RE:电厂供电规划

我们这就是两台20000的 互为备用 运行效果还行