问大家一个我疑惑的问题:知道三相电气设备的功率和电压,如何估算它的额定电流
发表于 2012-6-22 15:54:25 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

那要看你的连接方式了,不同的连接方式,比如星形接法和三角形接法,计算方法不一样啊。
发表于 2012-6-22 17:12:35 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

1# SHY0528
[color="#0000ff"][微软用户1][color="#000000"] [color="#000000"]I=P/√3Ucos¢
[color="#000000"]I:线电流。
[color="#000000"]P:三相功率。
[color="#000000"]U:线电压。
[color="#000000"]cos¢:功率因数。
[color="#000000"][color="#000000"]接法:U线=U相

I线=√3I相。

[color="#000000"]Y接法:U线=√3U相
I相 =I线。

[color="#000000"]
[color="#000000"] [color="#0000ff"][微软用户1]
发表于 2012-6-22 18:30:45 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

对于铭牌数据来说,其电压与电流都是指线电压和线电流,所以它是与其具体接法不存在因果关系的!换句话来说,设计电机时,首先所确定的是功率;线电压、线电流;然后再确定其接法!
发表于 2012-6-22 19:48:55 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

4楼说的很清楚,用铭牌数据然后按3楼的计算方法
发表于 2012-6-22 21:07:05 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

额定电流是设备的额定视在电流I=P/√3Ucos¢
知道功率、电压还需要知道功率因数才能计算。
发表于 2012-6-22 22:25:15 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

不晓得你问的什么意思。

给你个参考吧。。三相380V负荷(比如电机)可以简单的记忆为:电流=2倍的功率
发表于 2012-6-22 23:43:25 | 显示全部楼层

RE:三相电气设备的计算

共同学习,共同提高