为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们共有四台高压水泵(6000V电)每产次启动时都是现场启动后再切换为远控状态,远控启动不起来,为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?
发表于 2012-6-22 21:06:28 | 显示全部楼层

RE:为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

是不是根本就没设计远控启动功能啊!高压水泵一般启动前都要有相关的阀门操作,远控启动不安全。除非阀门也是远控的并有连锁控制系统。
发表于 2012-6-22 21:45:33 | 显示全部楼层

RE:为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

1、“现场/远控“转换开关没有打到远控位置,或者转换开关已失效。
2、远程启动回路不通,查线吧。
发表于 2012-6-22 22:24:38 | 显示全部楼层

RE:为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

高压水泵的启动是不是特意设置的必须先 就地启动,因为这牵扯很多东西,现场启动估计比较直观,保险吧。
发表于 2012-6-22 23:03:43 | 显示全部楼层

RE:为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

这种高压水泵因为优先级较低,并列运行时,阀门开关需现场检查并操作(大多阀门都为普通手动阀门),所以这些水泵阀门都未引入dcs系统,做远程控制!电气开关柜到电机肯定能远程操作,远方就地开关转换就可以了!不过你说的情况一定是没做这种设置,所以线路和后台程序都没了!相加也很简单
发表于 2012-6-22 23:42:48 | 显示全部楼层

RE:为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

我们的问题是,刚开始设计时就有远程启动,后来试车时就发现远程启动不起来,让电仪查也没有查出问题,一直到现在,这是很重要的一台泵,还有低流量联锁。
我们的操作也应没有问题,就是将进口全开,出口微开的情况下启动的,同样的状态下远程不行,现场一下子就能启动。
不是一台这样,我们共四台都是这样,究竟是哪里的问题呢?
发表于 2012-6-23 00:21:53 | 显示全部楼层

RE:为什么我们的6000伏高压水泵不能远控启动?

那就是远控接线问题了,让自仪再查,从继电保护单元设置到远控近控开关接线都滤一遍,工程施工的时候图纸出现问题,或安装人员接的不对,会出现你说的这种问题