工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机烧了,谁的责任?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:58:28 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

我认为责任主要还是在操作工,设备启动过程,操作工对启动的情况要注意了解。星三角启动,从电机转速声音,柜子切换动作,都应该能判断是事启动正常。
发表于 2012-6-22 14:34:48 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

电机生产厂没有任何责任,配电柜厂家点多半责任,但是安装完成后应该有人监视运行,运行人员有一定的责任,应该有电气专业人员负责维修发现问题,问题长时间得不到解决,负责运行的人应及时的向领导汇报,汇报了,领导不重视,领导也有一定的责任。
发表于 2012-6-22 17:11:08 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

我认为电控柜厂家、操作工、各打“50大板”
作为电控柜厂家,3个月就坏了,质量有问题,在电机长时间不能转运行的情况下,应当设置保护或延时装置,及时切断控制回路。该电控柜没有,也应付相应的责任。
  3、作为操作工,没有及时发现电机没有转入运行,当然要付一定责任,因为电机在从星形切换到三角形时有一明显的二次合闸过程,应有一次切换时的不同响声,启动时应特别注意。应比较好判断。
(操作工:应包括技术管理人员、)
发表于 2012-6-22 19:47:28 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

设计时就应当考虑,设计也有责任。
发表于 2012-6-22 22:23:48 | 显示全部楼层

RE:电机烧了,谁的责任?

1、电机厂家不应当存担责任,因为电机没有强制规定要在线圈内部埋设测温热电偶,应好象汽车没有强制规定装安全气囊一样。
   2、主要是设计的责任,在没有切换的情况下,这么大的电机应该有过流保护装置的。
  3、安装调试人员责任,调试时过流、速断保护都应在调试范围内。
  4、操作人员与电工巡查人员有责任,没有及时发现。
  5、时间继电器厂家有责任,质量不过关。