对于高压电机加热器220V 1000KW一般来说,倒泵前三天可以启动加热器,防止定子由于潮湿而绝缘不好(一般绝缘电阻低于10兆欧需要加热),这种说法对吗?
发表于 2012-6-22 18:28:46 | 显示全部楼层

RE:高压电机加热器使用

加热器一般是和电机有一定得互锁关系,在电机不启动的时候加热器是自动打开的,在电机启动的时候,加热器自动断开,这样才能保证,电机绕组不受潮
发表于 2012-6-22 21:44:11 | 显示全部楼层

RE:高压电机加热器使用

这种说法对.
高压电动机一般均设电阻加热器,因为高压电动机绝缘要求高,容量大而价格贵,
低压电动机一般不设电阻加热器,因为绝缘要求不高,容量一般较小,
电阻式空间加热器用于防止绕组受潮而绝缘破坏,
它可以与电动机的启/停进行连锁,或者手动启/停,
视运行人员习惯而定.
其控制回路一般在开关柜内实现.