由于现场使用的发电机电压不稳定,我们使用的电动机是单相电机,电容分相启动,经常出现电机过热和电容烧坏的情况,有谁能帮我分析原因,需要深入的分析,最好有防范和改进的措施,谢谢!
发表于 2012-6-22 09:21:26 | 显示全部楼层

RE:谁能阐述供电电压偏低对电动机运行的影响

当电压不稳时,如果电压低的情况下,电机带的负载较大,则电机电流将明显增加,以至出现堵转可能,所以要控制负载,这样可减少电机烧坏的可能。
发表于 2012-6-22 13:15:56 | 显示全部楼层

RE:谁能阐述供电电压偏低对电动机运行的影响

请安装电源稳压器,浙江天正的很不错,安使用的功率适当放大选型即可。
发表于 2012-6-22 17:10:26 | 显示全部楼层

RE:谁能阐述供电电压偏低对电动机运行的影响

长时间会烧电机要么绝缘老化。
发表于 2012-6-22 21:04:56 | 显示全部楼层

RE:谁能阐述供电电压偏低对电动机运行的影响

电动机运行时如果电压偏低电动机电流将增大,电机出力不足,转速有所下降,效率明显降低,电机肯定易烧毁(烧毁时间视运行电压状况而定),防范和改进措施:1 加稳压电源;2 增加低电压停止运行保护回路。