[size="5"]哪位了解 低压电机控制回路_指示灯颜色问题 。。望不吝赐教!
[size="5"]
[size="5"]具体说就是:
[size="5"]
[size="5"]我做的工程一般都是 红灯 运行。。绿灯 停止(待机)!
[size="5"]
[size="5"]但是确实见到不少单位正好相反,想问一下。这个到底有没有地方有明文规定!~!
发表于 2012-6-22 01:32:06 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

红灯--运行,绿灯--停止:一般只在发电、输配电场合应用,其他场合正好相反。
发表于 2012-6-22 04:08:26 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

我厂也有这情况,伍德设计的装置是红色停止绿色运行,化工院设计的装置是红色运行绿色停止!
发表于 2012-6-22 06:44:46 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

<div class="quote">
红灯--运行,绿灯--停止:一般只在发电、输配电场合应用,其他场合正好相反。
[size="2"][color="#999999"]jessehjx 发表于 2009-9-16 10:53 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-22 09:21:06 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

是的好多配电室和操作柜的指示灯颜色对不上,谁有规范给发个
发表于 2012-6-22 11:57:26 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

我厂也有这种情况,几个厂家设计的配电装置都不一样,有的是红色“停止”绿色“运行”,有的是红色“运行”绿色“停止”!不知规范是如何规定的?
发表于 2012-6-22 14:33:46 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

我查了一些标准图集和手头的工程图纸。

这个问题是个悬案。。什么方式的都有。

比较常见的是:3个灯。一个电源、一个运行、一个停止。
另外还有可能加个故障。
黄白绿红吧。!~!

我会继续关注这个问题。
发表于 2012-6-22 17:10:06 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

GB 4025-2003 人-机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则(GBT).pdf

查阅了 这个规范,比较笼统,说不明白,

又查了大院的图纸,和我公司的实际情况,

近年来,倾向于:

[color="Blue"]绿色按钮——启动——红色指示灯——运行

红色按钮——停止——绿色指示灯——待机
发表于 2012-6-22 19:46:26 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

原先的配电规范低压是红色停止,绿色运行,高压红色运行,绿色停止;新的配电规范高低压统一为为红色运行,绿色停止。
发表于 2012-6-22 22:22:46 | 显示全部楼层

RE:低压电机控制回路_指示灯颜色问题

<div class="quote">
原先的配电规范低压是红色停止,绿色运行,高压红色运行,绿色停止;新的配电规范高低压统一为为红色运行,绿色停止。
[size="2"][color="#999999"]雁南飞 发表于 2009-10-14 15:47 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />