同步机的启动、保护

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有同步电动机一套,但是启动时相关资料很少,谁有相关资料请上传,还有同步机的大励磁柜与电动机高压控制柜距离1公离左右,是否能安全的控制同步机的运行。
发表于 2012-6-22 22:21:59 | 显示全部楼层

RE:同步机的启动、保护

谁有相关资料,不要吝啬,我们资料可以共享。
发表于 2012-6-22 23:01:04 | 显示全部楼层

RE:同步机的启动、保护

同步机的高压控制柜与励磁柜这间的矩离好象没有太大的关系,主要是励磁柜与电机这间的间矩不能太大。高压控制柜与电机之间的矩离长一点没有太大关系。
发表于 2012-6-22 23:40:09 | 显示全部楼层

RE:同步机的启动、保护

励磁柜离电机近点好,因为励磁电压低太远有线路损耗、励磁电流比较大容易引起线路发热
高压回路只要线路允许远点也行
发表于 2012-6-23 00:19:14 | 显示全部楼层

RE:同步机的启动、保护

没有太大的要求,励磁机建议稍微近一点,建议不好超过300米。高压的话保护一般是电动机保护 比如堵转 速断过流热过载 缺相 失步等等,但是励磁机上面的保护主要是保护励磁设备的。他的保护比较高压综保来说要专业一点,但是他的直流电建议离电动机近一点