关于电机防爆
用户要求使用ExdIIBT4
外方提供IEC标准ExeIIT4,请那位好人给提供一些有力的证据,证明ExeIIT4来代替是安全可靠的,满足要求的。如果能再详细一点说明一下为什么增安型与隔爆型的替代关系就更好了
发表于 2012-6-22 19:45:16 | 显示全部楼层

RE:关于防爆问题紧急求助

是不能替代的,隔爆型可用于正常情况下可能出现燃烧或爆炸的场合,而增安型只适用于正常情况下不会发生燃烧或爆炸的场合而采取的一种安全措施。
发表于 2012-6-22 22:21:36 | 显示全部楼层

RE:关于防爆问题紧急求助

这要看你的使用环境了 ! 要不是太危险的话说可以用增安型电机。我们加氢系统基本上都是用的增安型电机。因为隔爆型的维修起来很复杂。