哪位高手知道10kv电机的耐压试验标准
发表于 2012-6-22 23:00:41 | 显示全部楼层

RE:耐压标准

电力设备预防性试验规程中有如下规定:
1) 直流试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un
2)交流试验电压:大修时不更换或局部更换定子绕组后试验电压为1.5Un