40路用电设备总负荷为500kw,距离70m,请问电缆截面积应该选多大的(地埋)?
发表于 2012-6-22 23:39:27 | 显示全部楼层

RE:电缆负荷的计算

350~400平方毫米的铠装电缆,按负荷率选。
发表于 2012-6-23 00:18:32 | 显示全部楼层

RE:电缆负荷的计算

选用铠装电缆,2*(3*240 1*120)