工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动机的安全运行

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了保证电动机的安全可靠经济运行,避免重要电动机损坏等异常的发生,现将电机运行管理的有关要求规定如下。
一、 电动机启、停检查内容:
1、电动机的起动、停用操作必须有人检查。运行值班人员按照岗位职责应对起动或停运的电机进行起动前或停运后检查。
2、电动机起动前的外部检查项目为:
(1)电动机上(包括转动部分)或其附近应无杂物且无人工作,电动机及其起动装置外壳接地线完好,转动部分防护罩完好。
(2)电动机所带动的机械已准备好,并可以起动。
(3)轴承和起动装置中的油位应正常,对强力润滑者应将油系统投入运行,轴承用水冷却者,应启用冷却水。
(4)起动装置应在起动位置。对直流电动机,要求其整流子表面良好,电刷接触紧密。
(5)对密闭式空气冷却的电动机(如电动给水泵电动机),起动前应投入空冷器。
(6) 电动机各部分螺丝、外壳接地线、电缆接头盒等应完好。
(7)备用电动机应经常检查,确保它能随时启动。
(8)如有可能,在检修后第一次起动前,应与检修人员一同设法盘动转子,以证实转子与静子不相摩擦,并且被其所带动的机械也无故障。盘动转子前应做好防止误合闸的安全措施。
(9)是否有机械引起的反转现象,如有,应设法停止反转,禁止电机在反转时起动。
(10)有关各部测温装置的指示或显示应正确。
3、电动机起动时,运行人员应监视起动的全过程,起动结束后,应检查电动机电流是否超过额定值。
4、正常情况下尽量避免带负荷起动电动机,如燃运输煤沿线电机设备应按照逆煤流方式起动各级设备,防止跑煤堵煤以及严重的带负荷起动设备而造成电机设备损坏;正常情况下启动的风机、泵也应先确认风机挡板或出口电动门等处关闭状态,保证电机空载或轻载起动。
5、事故情况下,设备起动时间的延误严重影响负荷甚至可能引发MFT或危及到机组的安全稳定运行,若电机没有过流、差动等保护动作,可根据现场情况紧急带负荷起动,确保机组系统的稳定。
6、电动机起动次数的规定:正常情况下,鼠笼式电动机允许在冷状态下起动两次,每次间隔时间不得少于5分钟;在热状态下起动一次。只有在处理事故时若设备外观及参数未发现异常,允许多启动一次。(热态:电动机额定负荷运行后,自然停止状态。冷态:电动机额定负荷运行停止4小时后状态,此时电动机各部温度接近环境温度。)
二、 电动运行中的巡检内容及相关工作
1、电动机运行时,值班人员应:
(1)监视抄录电动机的运行电流并检查是否超过该设备允许值监视电动机各部温度(包括铁芯和线圈)正常,无烟气、焦味等过热现象。
(2)注意电动机的音响有无异常,发现异常无法判别时应联系检修人员共同判别。
(3)检查轴承的润滑及温度是否正常,对油环式润滑的轴承,应注意油环转动是否灵活,轴承箱内油位应正常(注意假油位)。对强力润滑的轴承,应检查油系统和冷却水系统运行正常。
(4)对直流电动机及绕线式电动机,应注意滑环或整流子有无冒火,电刷有无跳动。
(5)注意电动机及其周围的温度;保持电动机附近清洁(不应有煤灰、水汽、油污、金属导线、绵纱头等,以免被卷入);定期清扫电动机。
(6)对密闭空冷的电动机,应注意是否有漏水、漏风、漏油等情况,空冷器的水压、流量应正常,无渗漏水及结露现象。
(7)按部门规定抄录电动机的有关表计,对于6KV辅机设备必须按照可靠性管理规定要求,认真记录起、停时间及原因,并记录所发现的一切异常现象。
(8)应经常保持电动机周围干燥清洁,防止水、汽、油侵入,对环卫人员在电机附近直接用水冲洗地面的行为应坚决制止。
(9)在任何运行上,电动机线圈和铁芯的最高监视温度与温升均不应超过制造厂的规定。无制造厂规定时参照电气运行规程进行监视。
(10)电动机运行时的轴承振动不得超过下列数值:
额定转速(转/分) 3000 1500 1000 750及以下
振动值(双振幅)mm 0.05 0.085 0.10 0.12
串动(mm) 滚动轴承 2-4
滑动轴承 0.05

三、电动机设备的定期工作
1、电动机绝缘电阻的规定:
(1) 电动机在检修(包括机械检修)后送电前,或受潮后,必须测量绝缘电阻;在绝缘记录本上进行登记并签名以备查,合格方可送电;不合格不得送电,在特殊情况下必须由总工程师同意后方可送电。
(2) 停电时间达到七天以上者,送电前必须测量绝缘电阻.若电动机的工作环境较差,停电时间达到五天者,送电前必须测量绝缘电阻。在秋冬干燥季节及工作环境较好处的电机,测量绝缘电阻的间隔周期可延长至15天。
(3)大修后的大型电动机的轴承绝缘,运行人员必须要求检修人员用1000伏的摇表进行测量,绝缘电阻应符合规定。
(4) 6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上次测量值的1/3-1/5倍时,应查明原因,并必须测量吸收比R60″/R15″,此值应大于1.3。
(5) 冷备用电动机应定期(每半个月)测量一次绝缘。处于备用状态的电动机测量绝缘电阻时,应通知值长、主值及各有关专业的负责人,在得到上述人员的同意并由各有关专业负责人做好有关措施后方可进行测量。测量绝缘电阻合格后必须将电动机恢复到原来的状态,并汇报值长及各有关专业的负责人。
(6)各专业应根据现场环境条件适当增加测量绝缘的次数,特别是雨季或天气湿度大受结露的季节。
(7) 电动机定子线圈的绝缘电阻,每千伏工作电压一般不应小于1兆欧。工作电压在1KV以下者不应小于0.5兆欧。绕线式转子线圈的绝缘电阻不应小于0.5兆欧。设备应无明显受潮现象,否则应进行干燥,使绝缘合格后方可投入运行。禁止将绝缘不合格电动机投入运行,特殊情况必须经总工批准。
(8)电动机壳内根据需要若投有防潮加热器的,运行时应停用。
2、电动机应根据规定进行定期切换或试运工作,以确保备用电动机的可靠性。在雨季或天气湿度大的情况下,备用电动机起动前应摇测绝缘合格,否则应通知检修人员及时处理,尽快恢复正常备用状态。
3、电动机应进行定期清扫及轴承加补油。生产现场因环境的影响,存在部分电动机特别是燃运输煤沿线、灰渣系统及受其影响范围内的电动机设备,尘埃将影响电动机的轴承油质、电动机冷却风道等引发电动机异常,运行人员应根据现情况通知维护人员进行定期清扫。
四、电动机运行中常见异常判断处理。
见电气运行规程中电动机的异常现象及发生原因相关内容。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )