变频器与干扰的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在使用的是MICROMASTER 4标准变频器,但它对视频信号干扰比较大,我们想使用输出电抗器能不能减小干扰?该用什么型号的输出电抗器了?除了这个还有更好的办法么?请大家指教!
发表于 2012-6-22 14:30:50 | 显示全部楼层

RE:变频器与干扰的问题

干扰比较大,是不是接地没接好/请查看下。也可以用屏蔽线试试,不知道你的变频器多大的
发表于 2012-6-22 17:07:10 | 显示全部楼层

RE:变频器与干扰的问题

输出电抗器还是很有效的。到电机的电缆用屏蔽电缆也是办法,如果对抗干扰的要求高可以同时使用,但使用屏蔽电缆会缩短电缆的使用长度,请根据说明书确认。电抗器的规格型号依变频器的不同而不同,请查阅选型手册。如果变频与电视使用同一个电源,则视效果考虑再加输入电抗器。
发表于 2012-6-22 19:43:30 | 显示全部楼层

RE:变频器与干扰的问题

解决变频器干扰的通常做法为:
1、采用单独的电源供电,不论是动力电源还是低压控制电源;
2、线路的施工要确保进入变频器或从变频器输出的线路要单独分开,最好不要并行,即使必须这么做,其间隔距离为5--10米以上。
发表于 2012-6-22 22:19:50 | 显示全部楼层

RE:变频器与干扰的问题

1、减少变频器谐波对其它设备影响的方法
(1)增加交流/直流电抗器
采用交流/直流电抗器后,进线电流的THDv大约降低30~50,是不加电抗器谐波电流的一半左右。
(2)多相脉冲整流
在条件具备,或者要求产生的谐波限制在比较小的情况下,可以采用多相整流的方法。12相脉冲整流THDv大约为10~15,18相脉冲整流的THDv约为3~8,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992严格标准的要求。缺点是需要专用变压器和整流器,不利于设备改造,价格较高。
(3)无源滤波器
采用无源滤波器后,满载时进线中的THDv可降至5~10,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992的要求,技术成熟,价格适中。适用于所有负载下的THDv