[color="lime"]今天在场地换装一台带PLC操作控制系统的设备 该设备原来接法为3相4线电源→4接口漏电断路器电源侧(30mA 中性线接入漏电断路器N端)→4接口漏电断路器负载侧→设备控制机箱电源开关(负载侧N端接到控制机相电源N端 都标有N的)
而后换装设备后接法 3相4线电源→3接口漏电保护开关电源侧→3接口漏电保护开关负载侧→3相闸刀电源侧(带保险的那种)→3相闸刀负载侧→设备PLC控制机相电源开关(机相电源开关的N端是[color="red"]直接绕接到中性线上 同时这中性线接头上接有单相照明电路 单相抽水泵 此时又是零线)
而后 开启PLC控制机箱电源开关→启动按钮 (后果很严重 3根接入PLC控制机相电源开关的相线2根(10MM2的铝线)当场熔断 另一根也差不多了/3相闸刀2根保险丝被弹断(另一根是铜丝 所以......)顿时一股烧臭味555555555
而后使用万用表测量PLC控制机相内电路 并无短路
遂决定照着原来的接法把设备接回 我自己是很不明白的 但是也只有这样....
此时电路接法3相4线电源→接口漏电保护开关电源侧→3接口漏电保护开关负载侧→4接口漏电断路器电源侧(此时电源侧的N端接到那根中性线上)→4接口漏电断路器负载侧→设备控制机相电源开关(负载侧N端接到控制机相电源N端)
深呼吸口气 太紧张
开启PLC控制机箱电源开关 正常
启动PLC控制传动系统(电机传动) 正常
启动PLC控制分割系统 (电机带动分割)PLC控制机箱电源开关跳闸 !! 想不通 纳闷 按理到这步不应该了吖
检查 确定没问题 再次启动PLC控制分割系统 工作正常
而后关闭
再次开启 正常
[color="red"]到此 我很是纳闷 很是不明白 为什么会这样 接法只是区别在于中性线接没接入漏电断路器而已
[color="red"]另外这台设备在原来的地方是没有接地的 我也纳闷 水和电同时进行的居然没有接地保护 难道是因为 水渗到地下影响接地而不接地??
[color="red"]再请教下各位这样设备是接地好呢还是不接地 就这样接着好??
[color="red"]接地是否需要专门的人员来接地呢?
[color="#ff0000"]我是新来 相信贵论坛内的人物们定能给我值得学习的回答(不管是什么回答 只要是有关电方面的 我坚信一定有值得我学习的地方)
[color="#ff0000"]进论坛要考试 论坛管理严格 这样的好坛子 一定是学习的好地方
[color="#ff0000"]我是新近参加生产的新手 基本上明白的就很少 来这里让我明白多些吧!!!!
发表于 2012-6-22 22:19:19 | 显示全部楼层

RE:关于PLC操作控制系统接N和接PE

讲得太乱,唔明白.当烧保险一般为短路故障.
发表于 2012-6-22 23:37:29 | 显示全部楼层

RE:关于PLC操作控制系统接N和接PE

2# lzh2009
换装后 3根相线是接对了的 只是零线是直接接到中性线上 这样就导致烧保险和烧相线
而后换回原来的接法 把3相4线一起接入4接口漏电断路器 (中性线接到4接口的N端 其余为相线) 而后就可以继续工作 只是不明白中性线直接接到控制机相的N端和通过漏电断路器接入N端有什么区别??