10KV开关柜,630A的断路器可以和1250A的互换吗?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现有一台10KV开关柜是四川开关厂的KYN_28-12/02开关柜,真空断路器为常州森源开关厂的VS1型高压真空断路器,断路器额定电流为630A,现更换了变压器,需要1250A的断路器,请问可以直接换断路器,而开关柜不换行吗?
发表于 2012-6-22 22:19:14 | 显示全部楼层

RE:10KV开关柜,630A的断路器可以和1250A的互换吗?

那得看额定电流和整定值是不跟以前一样了。。
发表于 2012-6-22 22:58:19 | 显示全部楼层

RE:10KV开关柜,630A的断路器可以和1250A的互换吗?

断路器额定电流变了由630A变为1250A,其它未变
发表于 2012-6-22 23:37:24 | 显示全部楼层

RE:10KV开关柜,630A的断路器可以和1250A的互换吗?

元件只要摆的下 一般柜子无所谓换不换吧。
发表于 2012-6-23 00:16:29 | 显示全部楼层

RE:10KV开关柜,630A的断路器可以和1250A的互换吗?

只要630的和1250的断路器尺寸参数一样是可以互换的,但电流互感器应该也得换,保护定值必须重新整定