工控之家

 找回密码
加入工控之家

法兰静电跨接线的规格是多少

[复制链接]
发表于 2012-6-21 22:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,麻烦各位大仙帮下忙,能给出相信点的信息最好,谢谢了
发表于 2012-6-22 02:07:38 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

好像没有规定法兰静电跨接线的规格是多少,但有规定静电跨接电阻要求在100欧姆以内。我司库区管道设计“含油气的金属容器、金属管线均作防静电接地,管线的始、末端及分支处均作防静电接地,当管道上的法兰与法兰两端连接螺栓少于5根时,用软铜绞线TRJ-16mm2跨接。”但我司的码头管道设计中要求所有输送管道法兰不管连接螺栓多少都要做防静电跨接。
发表于 2012-6-22 05:23:03 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

我们这里一般使用铜带搭接在法兰连接螺栓的两端,铜带的具体宽度为超出螺栓直径10mm即可,铜带厚度在0.6~0.8mm之间
发表于 2012-6-22 08:38:28 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

一般为16平方的。。。。。
发表于 2012-6-22 11:53:53 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

一般为16MM2建议采用25MM2,原因很简单,现在的线规格不够,两头压接开口铜鼻子,管线用M12的螺栓焊接在管线上。
发表于 2012-6-22 15:09:18 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

请参考:HG-T200675-1990化工企业静电接地设计规范
发表于 2012-6-22 18:24:43 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

25平方导线,印象当中有这个要求。
至于铜带,我见过现场有这么做的。但是规范上没找到依据!@~!

规范要求法兰连接处的联结电阻不大于0.003欧姆(几个零记不清了),原则上3个螺栓,就满足这个要求了,就可以不跨接了。估计有些单位和部门保守起见,或者有特殊要求 规定为5个螺栓,甚至全部跨接,都是一个道理的!~!
发表于 2012-6-22 21:40:08 | 显示全部楼层

RE:法兰静电跨接线的规格是多少

16mm2软线。。
法兰多于5个螺栓就不需要跨接了。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家