工控之家

 找回密码
加入工控之家

电动机配电

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台5.5KW的电机,到配电室有150米,如果配3*2.5 1*1.5的电缆做动力线是否可行
发表于 2012-6-22 21:00:59 | 显示全部楼层

RE:电动机配电

可以,但线路有点长了
发表于 2012-6-22 21:40:04 | 显示全部楼层

RE:电动机配电

不行,按安全载流量2.5/mm2本来就不够,更何况还有长度因素没加在里面。应用3*6 1*2.5电缆。
发表于 2012-6-22 22:19:09 | 显示全部楼层

RE:电动机配电

3# 电神
请问一下2.5的导线载流量是多少
发表于 2012-6-22 22:58:14 | 显示全部楼层

RE:电动机配电

4# lihy
只有7-8A。当然所说的都是铜线。
发表于 2012-6-22 23:37:19 | 显示全部楼层

RE:电动机配电

<div class="quote">
一台5.5KW的电机,到配电室有150米,如果配3*2.5 1*1.5的电缆做动力线是否可行
[size="2"][color="#999999"]wjz 发表于 2009-9-7 21:18 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
发表于 2012-6-23 00:16:24 | 显示全部楼层

RE:电动机配电

2.5线载流量是应该够了,5.5KW电机电流11左右,还要看供电的电压,也就是电机运行时的电压降是多少,根据电缆的阻值、系统电压在额定值中应该没有问题,如从安全可靠性等长远考虑最好电缆提高一号。