工控之家

 找回密码
加入工控之家

变压器跳闸怎么办?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器总跳,跳了就合上。后来实在合不上了,就查电缆,最后才发现,电缆全熔了。大家怎么看待这种现象?变压器跳闸一般都怎么处理?
发表于 2012-6-22 22:19:05 | 显示全部楼层

RE:变压器跳闸怎么办?

变压器跳,首先要判断是什么原因引起的,如果是其自身保护动作跳(如瓦斯、差动),就要对其进行全面检查,这时只要把备用变压器投入运行就行。如果是外部故障引起的,查出故障点后,切除故障点就可对变压器恢复送电了。
发表于 2012-6-22 22:58:10 | 显示全部楼层

RE:变压器跳闸怎么办?

变压器跳闸后,应现查明原因后看是否允许合闸。首先看是什么保护动作,如果是重瓦斯动作并有喷油现象说明变压器内部有故障,不能再合闸。
发表于 2012-6-22 23:37:15 | 显示全部楼层

RE:变压器跳闸怎么办?

楼主说的太笼统,变压器出现故障,跳闸后,原因未长出来不允许再次合闸,分析你应该说的是变压器前的少油开关跳闸,这上面有继电保护,和瓦斯保护都接在上面,你说的电缆都熔化了,是哪里到哪里的电缆,是少油开关到变压器的电缆,还是其它的电缆。
发表于 2012-6-23 00:16:20 | 显示全部楼层

RE:变压器跳闸怎么办?

你说的太简单了,变压器跳闸有很多的原因,比如说变压器本身有的问题,也就是本体保护,含有瓦斯,温度等问题,你说的电缆熔断了有可能接触不好,因为接触不好引起发热然后氧化引发过电流。