[color="#000000"]一、填空[color="#000000"]
1、直流电机的转子是由
电枢铁心

绕组换向器

转轴

风叶
等部分组成,是进行
能量转换
的重要部分。[color="#000000"]
2、直流电动机的励磁方式可分为

励、
并励

串励

复励
[color="#000000"]
3、直流电机在额定负载下运行时,其 # 等级不应超过 1.5 级。[color="#000000"]
4、三相变压器的额定容量,是给一次绕组放额定电压时,为保证部温升不超过额定值所允许输出的
最大视在功率
。它等于二次绕组
额定电压

额定电流
乘积的 √ 3 倍。[color="#000000"]
5、变压器在运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗通常称为
铜耗
;交变磁场在铁心中所引起的损耗可分为
磁滞
损耗和
涡流
损耗,合称为
铁耗
[color="#000000"]
6、由于变压器短路试验时
电流
较大,而所加
电压
却很低,所以一般在
高压
侧加压,使
低压
侧短路。[color="#000000"]
7、交流电机绕组单元嵌在槽内的部分叫做
有效
部分,槽外部分

叫做部。[color="#000000"]
8、三相异步电动机旋转磁场的转向是由
电源的相序
决定的,运行中若旋转磁场的转向改变了,转子的转向
随之改变
[color="#000000"]
9、Y系列交流电机的绝缘等级为 B 级。[color="#000000"]
10 、同步电机的转子有
凸极

隐极
两种,一般工厂用的柴油发电机和同步电动机的转子为

式。[color="#000000"]
11 、三相异步电动机的转速取决于
磁场极对数 P
转差率 S
电源频率 f [color="#000000"]
12 、绕组烘干常采用下列三种方法
烘房烘干法

灯泡烘干法

电流烘干法
[color="#000000"]
13 、电弧的产生是由于触点间隙中的气体被
游离
,产生大量的电子和离子,使绝缘的气体变成了
导体
。电流通过这个游离区时所消耗的
电能
转变为

能和

能,因此发出光和热的效应。[color="#000000"]
14 RL1 系列螺旋式熔断器,熔体内部充满
石英砂
。在切断电流时,
石英砂
能迅速将电弧熄灭。[color="#000000"]
15 、接触器触点开距、是接触点在
完全
分开时动静触点之间的最短距离。
发表于 2012-6-22 22:58:07 | 显示全部楼层

RE:电工复习资料

[color="#000000"]16 、直流接触器主触点在分析直流电路产生的电弧比交流电弧 ? 难于
熄灭,所以通常用灭弧装置。[color="#000000"]
17 、桥式起重机设立零位保护的目的是防止当控制器的
手柄
不在零位,电源断电后又重新送电时,电动机起动而发生事故。[color="#000000"]
18 、磁电子仪表的固定部分主要有 ?? ?? ,转子部分主要由 ?? 、指针和组成。[color="#000000"]
19 、在 RLC 串联电路中等于时,电路中的电流达到最大值,这种现象称为。[color="#000000"]
20 、三相负载接于三相供电线路上的原则是:若负载的额定电压等于电源线电压时,负载应作 Δ 联结;若负载的额定电压等于电源相电压时,负载应作 Y 联结。[color="#000000"]
21 、最基本的逻辑运算是指





三种运算。[color="#000000"]
22 、变压器的冷却方式有
油浸自冷

油浸风冷

强油风冷
[color="#000000"]
23 、投入空载变压器时会产生
励磁涌流
,其值可达到额定电流的 6~8 倍。[color="#000000"]
24 、变压器并列运行应满足
变比相等

连接组别相同

短路电压相同
三个条件。[color="#000000"]
25 、测量绝缘电阻时,影响准确性的因素有
温度
、湿度和
绝缘表面的脏污程度
[color="#000000"]
26 、绝缘介质的吸收是 60
时的绝缘电阻与 15
时的绝缘电阻之比。[color="#000000"]
27 、变电站中由直流系统提供电源的回路有
主合闸回路

控制保护回路

事故照明回路

信号回路
等。[color="#000000"]
28 、镉镍电池储存电量的多少是根据电池的
端电压
来判断的,而不是根据
比重
来判断。[color="#000000"]
29 、过流保护的动作电流按躲过
最大负荷电流
来整定。[color="#000000"]
30 、瓦斯保护是根据变压器内部故障时会
产生和分解出气体
这一特点设置的。[color="#000000"]
31 、当运行电压超过 1.1 倍的电容器额定电压时,应将运行中的电容器退出运行,本厂电容器的额定电压为。[color="#000000"]
32 、在电气设备工作,保证安全的组织措施有
工作票制度

操作票制度

清查现场和全面交底制度

工作许可制度

工作监护制

工作间断和工作转移制度

工作终结和送电制度
[color="#000000"]
33 、变电运行设备的缺陷分三类,即
一般
缺陷、
严重
缺陷、
危急
缺陷。[color="#000000"]
34 、高压设备发生接地故障时,室内各类人员应距故障点
大于 4
以外,室外人员则应距故障点
大于 8
以外。