如果监控电机的定子温度和前后轴瓦温度,最大不超过多少合适?
发表于 2012-6-22 09:17:09 | 显示全部楼层

RE:如果监控电机的定子温度和前后轴瓦温度,最大不超过多少合适?

定子的温度要视电机的绝缘等级来决定,轴承温度以不超过70度为宜。
发表于 2012-6-22 13:11:39 | 显示全部楼层

RE:如果监控电机的定子温度和前后轴瓦温度,最大不超过多少合适?

电机定子的温度要看电机的绝缘等级,我以前碰到过一个电机,定子温度达到90度,用了5年都没问题,如果不是在线监测的话,可以用红外温度检测仪,就像非典时期量体温的那种,转子部分主要是轴承,轴承温升不超过45度,如果环境温度30度的话,也就是75度没问题,电机转子使用轴瓦的我没接触过,不知道
发表于 2012-6-22 17:06:09 | 显示全部楼层

RE:如果监控电机的定子温度和前后轴瓦温度,最大不超过多少合适?

电机的温度要看绝缘等级的,轴承的温度要看润滑油和实际使用的轴承,但是一般轴承来说都是不超过75度,因为一般采用的润滑脂也是80度左右的。
发表于 2012-6-22 21:00:39 | 显示全部楼层

RE:如果监控电机的定子温度和前后轴瓦温度,最大不超过多少合适?

定子的温度由电机的绝缘等级来决定,滚动轴承不超过95℃,滑动轴承不超过80℃(出油温度不高于65℃)