10千伏进户端是否需要防护

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这是10千伏高压电缆进高压盘的一段,请问各位电气专家,铜排与电缆接头处可以裸露吗?如果需要防护有没有依据?如何防护?此处距地大约在2米以上(待具体测量)。谢谢!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 22:18:30 | 显示全部楼层

RE:10千伏进户端是否需要防护

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007
5. 1. 11 用于下列场所、部位的非铠装电缆,应采用具有机械强度的管或罩加以保护:
1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内、地中引出的地坪以下0.3m深电缆区段。
2 可能有载重设备移经电缆上面的区段。
按上述要求可不设防护。但考虑高压柜的五防功能和美观需要应在高压柜上加一个电缆接线箱(罩)。
发表于 2012-6-22 22:57:35 | 显示全部楼层

RE:10千伏进户端是否需要防护

能否详谈一下高压柜的五防功能 2# qqmm12
发表于 2012-6-22 23:36:40 | 显示全部楼层

RE:10千伏进户端是否需要防护

电力系统中的五防是指:
①防止误分、合断路器。
②防止带负荷分、合隔离开关。
③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。
④防止带地线送电,也就是防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)。
⑤防止误入带电间隔。
电气“五防”功能的实现成了电力安全生产的重要措施之一。随着电网的不断发展,技术的不断更新,防误装置得到不断改进和完善。防误装置的设计原则是:凡有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置和相应的防误电气闭锁回路。
柜顶接线属高压柜的一部分应要求厂家对裸露的带电部分进行防护。
发表于 2012-6-23 00:15:45 | 显示全部楼层

RE:10千伏进户端是否需要防护

这样做一定是不安全的,如果上面有东西掉落,或有人在附近干活,都会存在很大的安全风险。在接头处因有一个高压接线箱,而且是要符合规定的接线箱。