工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器总是自动停止!!!

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这用了台紫日电气ZVF9-G的变频器
这几天总是自动停止,没有错误提示代码,
昨天我们这打雷,又停了一次提示OC-3 说明书上提示:稳速运行中过流  1输入电源异常2负载发生突变3变频器功率偏小
可是我们这里并不存在这几种情况啊


请问这是怎么回事啊?
如何解决
谢谢
发表于 2012-6-22 22:17:46 | 显示全部楼层

RE:变频器总是自动停止!!!

1、变频器质量不稳定,使用一段时间后元器件参数发生变化导致。
2、设置的参数被改动过
3、正常情况。电网电压在雷击时会产生瞬时变化,也就是常说的浪涌电压。从这点上说变频器保护很灵敏,但会影响生产。解决办法:加装浪涌保护器或调整变频器相应参数(如果有的话)
发表于 2012-6-22 22:56:51 | 显示全部楼层

RE:变频器总是自动停止!!!

可是我们这里是在打雷过后出现的这种情况啊
打雷的时候停了一下,后来再启动就没事了

如果是浪涌电压的话,不会打雷过后两三天连续出现吧
发表于 2012-6-22 23:35:56 | 显示全部楼层

RE:变频器总是自动停止!!!

可是我们这里是在打雷过后出现的这种情况啊
打雷的时候停了一下,后来再启动就没事了

如果是浪涌电压的话,不会打雷过后两三天连续出现吧
发表于 2012-6-23 00:15:01 | 显示全部楼层

RE:变频器总是自动停止!!!

你可以找一下是否有“瞬时失压保护”这个功能,开了它并把时间设为3秒,以后打雷这种瞬时失压应该会减少。