工控之家

 找回密码
加入工控之家

10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
交流电力电缆,10KV的,请问都需要做什么试验项目,怎么做,参数怎么确定?
发表于 2012-6-22 20:19:39 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

耐压(一般17。5KV三分钟),对色相,测绝缘(2500摇表大于1000欧),
发表于 2012-6-22 20:58:44 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

详见电气交接试验的规范。
发表于 2012-6-22 21:37:49 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

直流耐压试验。
试验电压:
对于3、6、10KV的电缆取5~6倍额定电压。
发表于 2012-6-22 22:16:54 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

lzh2009 说的:耐压(一般17。5KV三分钟),对色相,测绝缘(2500摇表大于1000欧),中
应该是2500摇表大于1000兆欧吧
发表于 2012-6-22 22:56:00 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

GB50150-2006规范18.0.4中要求18/30KV及以下橡塑电缆直流耐压试验为4倍的额定电压
发表于 2012-6-22 23:35:05 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

如果要做交流耐压试验应执行GB50150-2006第18.0.5表中要求
发表于 2012-6-23 00:14:10 | 显示全部楼层

RE:10KV YJV电缆耐压试验最高电压是多少?

1、用2500V的摇表遥测绝缘(